台达有源无功补偿器SVG2000系列在新能源汽车充电站的应用

作者: 发布时间:2016-03-11

摘要: 近期,台达对国内已投入运行的电动汽车充电站进行了现场电能质量测试,并对充电站的谐波、无功补偿、三相电压不平衡以及电压偏差等问题进行深入分析,提出采用台达有源无功补偿器SVG2000系列作为治理方案,并在充电站大量应用,取得了显著效果。

  据相关部门统计,2015年11月份,我国新能源汽车生产和消费分别同比增长2.7倍和2.9倍,发展相当迅速。大量新能源汽车快速、大规模普及,将对电网的正常运行产生一系列的影响,主要表现在电动汽车充电引起的电能质量问题。近期,台达对国内已投入运行的电动汽车充电站进行了现场电能质量测试,并对充电站的谐波、无功补偿、三相电压不平衡以及电压偏差等问题进行深入分析,提出采用台达有源无功补偿器SVG2000系列作为治理方案,并在充电站大量应用,取得了显著效果。
  电动汽车充电站的主要负荷为充电机,充电站配电系统主要为充电机供电。目前在建的充电站大多是为公共汽车充电,而大功率纯电动汽车充电机的功率一般为30kW、60kW、120kW。大功率纯电动汽车充电机的一般工作原理图如图1所示,三相电网输入交流电,经过三相桥式不可控整流电路整流变成直流电,滤波后提供给高频DC-DC功率变换器,功率变换器经过直直变换输出需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。 

  图1 充电机原理图

  从充电机原理图可以清晰看出,充电机是一种非线性设备,前级为不可控整流,产生的谐波主要是6k±1次谐波,典型工况下电流畸变率30%,这些可从台达对相关充电站的测试数据看出,如图2:


  图2 某充电站充电机谐波电流含量柱状图

  如果谐波不加治理,将导致电网损耗增加、设备过热及寿命损失、控制和通信电路干扰等问题,同时会造成电压畸变、功率因数下降、影响电网中其它设备的正常运行等问题。
  随着用户对电能质量的重视,部分充电机厂商也不断改善其产品并入电网后的电能质量。通过在充电机前端增加滤波回路,可以部分滤除充电机产生的谐波电流,进而改善电网电能质量。佛山某客户在充电站配电系统中配置了一台1250kVA的变压器,主要负载为带滤波回路的充电机。增设滤波回路的充电机虽然谐波有所下降,但由于充电机内部滤波回路LC导致充电机在上电后呈容性负荷,对配电系统倒送无功,功率因数从充电机待机到工作时在-0.03~-0.97之间波动,对系统造成过补偿,不仅导致能耗的巨大浪费,还面临着供电部门的罚款。同时传统的无功补偿FC只能补偿感性无功,对于容性无功倒送没有相应的解决办法。
  通过对客户问题的分析,台达技术人员在配电系统中添加了台达有源无功补偿器SVG2000进行电能质量治理,使得配电系统系统功率因数始终保持在+0.95以上。下图是为充电站配置台达有源无功补偿器SVG2000系列的配电系统架构。


  图3 充电站配电系统图


  图4 台达有源无功补偿器SVG2000应用现场

  项目成功实施以后,采用美国FLUKE公司专门的电能质量测试仪FLUKE435进行使用前后的对比测试:
  ØSVG投入前后的实时数据对比

  台达有源无功补偿器SVG2000系列在新能源汽车充电站的应用,再次证明台达有源无功补偿器SVG2000系列不仅能在快速变化负载的配电系统中高效应用,同时还可自动对配电系统的容性和感性无功功率进行识别并追踪补偿,从而提高变压器的利用率,降低配电系统的无功损耗、传输线路损耗、变压器的损耗等,实现节能减排,同时也忠实践行着台达“环保 节能 爱地球”的经营使命。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 王继军 在2026/3/16 10:16:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 请提供应用手册和编程软件
  • 莫先生 在2026/1/24 3:34:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我公司采购的N-6K,UPS不间断电源,安装后通电正常(电池电量满),但当市电断开后,UPS不能投入工作,鉴于我公司在海外,请技术员加我微信联系。
  • 黄燕玲 在2026/1/22 15:27:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 项目询价
  • 梁清能 在2026/1/5 19:34:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: dvp 60es2编程软件
  • 在2025/12/10 9:05:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言: ASDA-W3该产品的详细资料
  • 在2025/12/9 14:06:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: 需要:VFD007M21A变频器手册
  • 欧阳 在2025/10/27 15:37:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: NC数控系统:H4CP-T,不知道什么原因,出现了和以前不一样的对刀届面,且按显示说明无法进行对刀操作,怎么样才能恢复原来的对刀操作届面。
  • 刘子谦 在2025/8/18 14:57:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 咨询

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2026    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688