摘要: 继广州融创文旅城之后,台达Delta Controls楼宇控制系统再次获融创集团青睐,为旗下昆明融创文旅城提供的楼控解决方案,凭借良好的开放性及灵活性,实现了楼宇自动化系统(BAS)与万达慧云系统(IBMS)的无缝衔接。

  继广州融创文旅城之后,台达Delta Controls楼宇控制系统再次获融创集团青睐,为旗下昆明融创文旅城提供的楼控解决方案,凭借良好的开放性及灵活性,实现了楼宇自动化系统(BAS)与万达慧云系统(IBMS)的无缝衔接。该项目集成点位超过10000点,通过双系统智能化管理运作,帮助慧云系统直接对设备进行监测及控制,解决了只监不控的行业现象,并满足了业主对建筑体运维需求。
  昆明融创文旅城配置有多个PC工作站,分别位于乐园慧云机房、小镇慧云机房及小镇值班室等,同时要求对建筑内中央冷源系统、热源系统、空调通风系统、给排水系统等机电设备进行监控。要将项目庞大的BAS监控点位接入上位管理系统-慧云系统,对BAS系统的开放性及集成性要求很高,而双系统的智能协调配合、防止控制冲突更是本方案面临的实际问题。

图1 Delta Controls enteliWeb可个性化定制系统和能源管理,同时具备强大的能源报告自动生成功能,以及由任务驱动的报警管理功能。

  台达Delta Controls ORCA楼控系统具开放性及集成性,可通过BACnet和OPC两种方式进行系统集成。结合本方案的实际情况,台达在综合考量后最终确定楼控系统以OPC方式与慧云系统进行集成,包括各类硬件点与软件点。项目中,机电设备的正常运行需要DDC设置多个算法来保证,Delta Controls ORCA系统的开放性很好的解决了慧云系统无法设置控制逻辑的缺陷。例如通过ORCAView 系统开放送风温度设定、回风温度设定、CO2浓度设定等参数设定值,最终慧云系统仅需调整目标参数值,机电设备即可通过DDC预设的逻辑合理的运行设备,实现设备正常且节能运行。
  如按常规方式对DDC控制模式进行设定,会因为两个系统控制出现冲突,而导致慧云系统失效。因此,Delta Controls ORCA系统在每个DDC模块的逻辑中增加设置了“BA模式/时间表/慧云模式”三种模式。当系统设置为BA模式,设备将由BAS系统进行控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;当模式切换成时间表模式后,每个设备由各自设定的时间表进行定时控制,慧云系统此时只对设备的运行状态进行监测,无法实现设备的远程控制;当模式切换成慧云模式后,设备交由慧云系统进行控制,此时,BAS操作系统只对设备进行监测,无法实现控制。
  昆明融创文旅城是融创文旅在全国12大文旅项目之一,拥有昆明融创雪世界、昆明融创海世界、昆明融创特色旅游小镇(7大主题街区及7大文化广场)、度假酒店群(文华酒店及嘉华酒店)等几大业态。此次台达Delta Controls与其合作,将ORCA控制系统很好地融入进了昆明融创文旅城项目的慧云系统,满足其庞大且复杂的项目需求,并有效保证机电设备在最优状态下运行,再一次验证了台达Delta Controls在楼控行业的技术及解决方案能力。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 马女士 在2024/4/28 9:06:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 规格,报价
  • 沈一 在2024/4/26 17:45:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 规格、报价
  • 陈鹏 在2024/4/22 9:56:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服驱动器报警086
  • 欧阳垚 在2024/4/18 16:25:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: Screen Editor 1.05.78 安装后 如何找到 DOP-B ? 人机介面种类 :只有DOP- A AE AS 没有DOP-B
  • 欧阳垚 在2024/4/18 13:35:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: Screen Editor 1.05.78 安装后 如何找到 DOP-B ? 人机介面种类 :只 A AE AS 没有DOP-B
  • 许成黄 在2024/4/18 10:54:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: Nc311a系统调试手册
  • 蔡先生 在2024/3/20 15:46:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: VP2000变频器故障
  • 徐先生 在2024/3/18 14:49:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 模块机房

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688