台达Delta Controls O3区域控制解决方案 为全球单体最大的国际医学中心实现智慧医院建设

作者:www.cechina.cn 发布时间:2020-04-24

摘要: 近日,台达Delta Controls楼控系统成功服务于”全球单体最大”的民营三甲医院,以高整合的enteliWEB设备、能源管理平台及300多台Delta Controls O3区域控制器,对包括常规冷热源、空调系统、新风系统、送排风、给排水等将近10万个控制点数的楼宇设备,进行跨系统、跨区域的统一监控与管理。

  近日,台达Delta Controls楼控系统成功服务于”全球单体最大”的民营三甲医院,以高整合的enteliWEB设备、能源管理平台及300多台Delta Controls O3区域控制器,对包括常规冷热源、空调系统、新风系统、送排风、给排水等将近10万个控制点数的楼宇设备,进行跨系统、跨区域的统一监控与管理,并以OPC对接医院原有的智慧管理平台,提供设备运行及能源状况分析等数据,助力医学中心实现“智能化管理”,针对医院不同环境需求进行个别化智能调节,是带动西北区域智慧医院建设发展重要的一环。

DCI O3区域控制解决文案助力大型医院完成“智慧医院”改造

  对于总建筑面积达53.5万平方米的超大型医学中心来说,确保楼宇内所有设备的安全运行,并配以节能方案,同时提供病人及家属健康、舒服的医疗环境优为重要。通过选用强大的整合楼控系统来满足对不同区域洁净度的控制、温湿度的控制、微压差控制、风量控制、照明控制等。针对超大型的国际医学中心全区具有不同环境需求,多样化的专科、综合科室、手术室、住院、病房、会议室、办公室,提供个性化解决方案:
  系统采用基于WEB的Delta enteliWEB设备及能源管理平台
  本项目采用的Delta entelliWEB设备及能源管理平台是一套基于Web,Native BACnet协议设计研发的建筑能源管理工具,通过 “仪表盘”的形式汇集企业能源数据,具有发布管理能源数据报表、任务驱动报警管理等功能,便于工作人员快速读取数据,实现对楼宇设备和能源状况的快速监控和管理,确保设备以最优状态下运行,降低设备运行能耗和费用,同时,简化了设备运营操作的实施难度。项目将所有的机电设备进行集中控制,并配有独立应用控制器控制,符合集中管理、分散控制的控制理念。
  采用台达可集空调、门禁 、照明控制于一体的Delta Controls O3区域控制系统
  其基于BACnet通讯协议,更可透过I/O扩充模块集成Modbus、DALI、EnOcean等多种协议。内置多重传感器,具有物联网功能,可根据设定参数,随时自动调整空间内的设备。本方案透过Delta Controls O3区域控制系统实现:
  1、模块化管理:将所有控制模式划分为子系统自动、子系统手动、平台自动、平台手动的方式,确保控制器在同一时间内只有一个指令源。
  2、智能化管理:本方案控制风机盘管达8000多套。病房、会议室、办公室等风机盘管控制采用移动探测、窗磁综合控制,当移动探测房间内无人超过30分钟后风盘自动关闭。当风盘开启状态且窗磁监测到窗户被打开,此时设置风盘风速为最低速,且夏季设定温度为26℃,冬季设定温度为18℃。且锁定联网风机盘管面板,禁止人为操作。
  3、设备联网控制:区域空调机组、新风机组根据区域内空气质量传感器及区域内风机盘管运行数量进行联动控制。
  4、对接第三方系统:Delta Controls O3支持各类通信协议,开放性架构可以完美对接第三方管理平台。本方案成功实现与“智慧医院管理平台”的对接,医院管理者可以通过管理平台,随便了解设备等运行情况,掌握能源状况。
  据介绍,该医学中心规划建设用地面积为850亩左右,规划总床位1.5万张。基于一期项目中,台达Delta Controls超乎预期的综合管控能力,遂决定台达Delta Controls将持续协助医学城的后期项目,为医护人员、患者一个洁净、舒适、健康的环境。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 陈鹏 在2024/4/22 9:56:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服驱动器报警086
  • 欧阳垚 在2024/4/18 16:25:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: Screen Editor 1.05.78 安装后 如何找到 DOP-B ? 人机介面种类 :只有DOP- A AE AS 没有DOP-B
  • 欧阳垚 在2024/4/18 13:35:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: Screen Editor 1.05.78 安装后 如何找到 DOP-B ? 人机介面种类 :只 A AE AS 没有DOP-B
  • 许成黄 在2024/4/18 10:54:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: Nc311a系统调试手册
  • 蔡先生 在2024/3/20 15:46:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: VP2000变频器故障
  • 徐先生 在2024/3/18 14:49:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 模块机房
  • 黄小姐 在2024/3/15 11:45:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 视频处理器\VS-N2DO160CA
  • 王海 在2024/3/12 8:13:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 您好,能发一份台达DVP-EH2的使用手册和编程手册吗?

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688